전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2007년 3회 49번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기의 임피던스 전압이란?
선택지 분석
1
정격 전류 시 2차측 단자전압이다.
오답 함정 분석
정격 전류 시의 2차측 단자전압은 부하 전압을 의미하며, 이는 임피던스 전압과는 다른 개념입니다.
2
변압기의 1차를 단락, 1차에 1차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 1차 전압이다.
오답 함정 분석
임피던스 전압 측정 시에는 전압을 인가하는 쪽의 반대편(주로 2차측)을 단락해야 하며, 전압을 가하는 쪽을 단락할 수는 없습니다.
정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하이다.
정답 상세 해설
임피던스 전압은 변압기에 정격 전류가 흐를 때 내부 임피던스에 의해 발생하는 전압 강하를 의미합니다.
•
Step 1: 변압기의 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 전압을 서서히 인가합니다.
•
Step 2: 1차측에 흐르는 전류가 정격 전류와 같아지는 순간의 인가 전압을 측정합니다.
•
Step 3: 이 측정된 전압은 변압기 내부의 저항과 리액턴스에 의한 전압 강하(I×Z)와 동일하며 이를 임피던스 전압이라고 합니다.
4
변압기의 2차를 단락, 2차에 2차 전격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 2차 전압이다.
오답 함정 분석
일반적으로 임피던스 전압은 2차측을 단락하고 1차측에서 정격 전류를 흘리기 위해 필요한 1차측 인가 전압을 기준으로 정의합니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 전압을 측정하는 목적은 무엇인가요?
변압기의 전압 변동률을 계산하거나 단락 사고 시 흐르는 단락 전류를 예측하기 위해 내부 임피던스 특성을 파악하는 것이 주된 목적입니다.
Q.
임피던스 와트(Impedance Watt)와는 어떤 관계가 있나요?
임피던스 전압을 측정하는 단락 시험 중에 발생하는 전력 손실을 임피던스 와트라고 하며, 이는 정격 전류에서의 동손과 같습니다.