전압강하 및 전압변동률

전기기사 필기 2008년 2회 48번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
, 의 단상변압기가 있다. % 저항강하는 , % 리액턴스 강하는 이다. 이 변압기가 무부하인 경우의 2차 단자전압은 약 몇 인가? (단, 변압기는 지연역률 일 때 정격출력을 낸다고 한다.)

선택지 분석

1
168

오답 함정 분석

전압변동률 공식을 잘못 적용하여 2차 단자전압이 정격전압보다 낮아진다고 착각한 오답입니다.
2
216

오답 함정 분석

전압변동률 계산 시 퍼센트 저항강하 또는 리액턴스 강하 중 일부만 반영하여 계산한 오답입니다.
220

정답 상세 해설

무부하 시 2차 단자전압은 전압변동률 공식을 통해 도출할 수 있습니다.
Step 1: 전압변동률()을 계산합니다. 지연역률 이므로 입니다. 전압변동률 (단, 는 % 저항강하, 는 % 리액턴스 강하) 입니다.
Step 2: 무부하 2차 단자전압()을 계산합니다. 전압변동률 입니다. (단, 은 2차 정격전압으로 ) 입니다.
Step 3: 결론 도출 계산된 무부하 2차 단자전압은 이므로, 약 입니다.
4
228

오답 함정 분석

전압변동률 계산 시 역률을 고려하지 않고 퍼센트 강하를 단순 합산하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압변동률 공식에서 지연역률과 진상역률의 차이는 무엇인가요?
지연역률일 때는 전압변동률 로 계산하고, 진상역률일 때는 로 계산합니다.
Q.
무부하 2차 단자전압이 정격전압보다 높은 이유는 무엇인가요?
부하가 걸려 있을 때는 변압기 내부의 임피던스(저항 및 리액턴스)로 인해 전압강하가 발생하여 단자전압이 낮아집니다. 무부하 상태가 되면 이러한 전압강하가 사라지므로 단자전압이 정격전압보다 높아지게 됩니다.