변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2007년 3회 47번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
단상 변압기의 임피던스 왓트(impedance watt)를 구하기 위하여는 어느 시험이 필요한가?
선택지 분석
1
무부하시험
오답 함정 분석
무부하시험은 철손(히스테리시스손, 와류손) 및 여자 어드미턴스를 측정하기 위한 시험입니다.
단락시험
정답 상세 해설
임피던스 와트는 변압기 2차 측을 단락한 상태에서 1차 측에 정격 전류가 흐를 때의 입력 전력(동손)을 의미하므로 단락시험이 필요합니다.
•
Step 1: 변압기의 2차 권선을 단락(Short-circuit) 상태로 둡니다.
•
Step 2: 1차 측에 낮은 전압부터 서서히 인가하여 1차 권선에 정격 전류가 흐르도록 조정합니다. 이때의 전압을 임피던스 전압이라 합니다.
•
Step 3: 이때 전력계가 지시하는 전력값이 임피던스 와트이며, 이는 변압기의 전부하 동손과 같습니다.
3
유도시험
오답 함정 분석
유도시험은 변압기 권선의 층간 절연 내력을 확인하기 위한 시험입니다.
4
반환부하법
오답 함정 분석
반환부하법은 변압기의 온도 상승 시험을 수행할 때 전력 소비를 줄이기 위해 사용하는 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 와트와 동손은 어떤 관계인가요?
임피던스 와트는 단락 시험 시 발생하는 전력 손실로, 변압기의 정격 전류가 흐를 때 발생하는 전부하 동손과 동일한 값으로 간주합니다.
Q.
단락 시험을 통해 추가로 알 수 있는 정보는 무엇인가요?
단락 시험을 통해 임피던스 전압, 임피던스 와트(동손), 전압 변동률 등을 산출할 수 있습니다.