전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2004년 3회 59번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
10[KVA], 2000/100[V]변압기의 1차 환산 등가임피던스가 일 때 % 리액턴스 강하는?
선택지 분석
1
1.5
오답 함정 분석
% 저항 강하를 계산한 오답입니다.
2
정답 상세 해설
% 리액턴스 강하는 2[%]입니다.
•
Step 1: 1차 정격 전류를 계산합니다. 1차 정격 전류는 변압기 용량을 1차 정격 전압으로 나눈 값인 10000 / 2000 = 5[A]입니다.
•
Step 2: 1차 환산 등가임피던스 6 + j8[\Omega]에서 1차 환산 등가리액턴스는 허수부인 8[\Omega]입니다.
•
Step 3: % 리액턴스 강하 공식을 적용합니다. (1차 정격 전류 * 1차 환산 등가리액턴스 / 1차 정격 전압) * 100 = (5 * 8 / 2000) * 100 = 2[%]입니다.
3
5
오답 함정 분석
1차 정격 전류 값을 % 리액턴스 강하로 착각한 오답입니다.
4
10
오답 함정 분석
변압기의 용량 수치를 그대로 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
% 리액턴스 강하와 % 저항 강하는 어떻게 다른가요?
% 저항 강하는 등가임피던스의 실수부인 저항을 사용하여 계산하고, % 리액턴스 강하는 허수부인 리액턴스를 사용하여 계산합니다.
Q.
% 임피던스 강하는 어떻게 구하게 되나요?
% 임피던스 강하는 % 저항 강하와 % 리액턴스 강하의 제곱의 합에 제곱근을 취하여 계산하거나, 전체 등가임피던스 크기를 공식에 대입하여 구합니다.