코로나 현상
전기기사 필기 2007년 3회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 코로나 손실에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
전선의 대지전압의 제곱에 비례한다.
오답 함정 분석
코로나 손실은 대지전압의 제곱이 아니라, 대지전압과 임계전압의 차이의 제곱에 비례합니다.
2
상대공기밀도에 비례한다.
오답 함정 분석
코로나 손실은 상대공기밀도에 비례하는 것이 아니라 반비례합니다.
3
전원주파수의 제곱에 비례한다.
오답 함정 분석
코로나 손실은 주파수의 제곱이 아니라 주파수에 25를 더한 값(f+25)에 비례합니다.
전선의 대지전압과 코로나 임계전압의 차의 제곱에 비례한다.
정답 상세 해설
코로나 손실은 피크(Peek) 식에 의해 대지전압과 코로나 임계전압의 차의 제곱에 비례합니다.
•
Step 1: 코로나 손실을 계산하는 피크의 식 P = (241/δ) * (f + 25) * √(r/D) * (E - E0)² * 10⁻⁵ [kW/km/line]을 확인합니다.
•
Step 2: 식에서 E는 대지전압, E0는 코로나 임계전압을 의미하며, 손실 P는 (E - E0)² 항에 직접적으로 비례함을 알 수 있습니다.
•
Step 3: 따라서 전선의 대지전압과 코로나 임계전압의 차의 제곱에 비례한다는 설명이 정확합니다.
자주 묻는 질문
Q.
코로나 임계전압이 높을수록 코로나 손실은 어떻게 되나요?
코로나 임계전압이 높을수록 대지전압과의 차이가 줄어들거나 발생 조건이 까다로워져 코로나 손실은 감소하게 됩니다.
Q.
주파수가 높아지면 코로나 손실은 어떻게 변하나요?
피크의 식에 따라 주파수(f)가 높아지면 (f+25) 항의 값이 커지므로 코로나 손실도 함께 증가합니다.