전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2017년 3회 83번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
고압 인입선 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

15m 떨어진 다른 수용가에 고압 연접인입선을 시설하였다.

정답 상세 해설

고압 연접인입선은 기술기준에 따라 시설이 금지되어 있습니다.
Step 1: 연접인입선의 정의와 적용 범위를 확인합니다. 연접인입선은 한 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 전선을 말합니다.
Step 2: 전압 등급에 따른 시설 제한을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따르면 연접인입선은 오직 저압 전선로에서만 시설할 수 있도록 규정되어 있습니다.
Step 3: 문제의 조건을 분석합니다. 고압 인입선을 연접인입선 방식으로 시설하는 것은 전압 등급 제한 규정을 위반하는 것이므로 해당 설명은 틀린 내용입니다.
2
전선은 5mm 경동선과 동등한 세기의 고압 절연전선을 사용하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선은 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 하므로 옳은 설명입니다.
3
고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 3.5m의 높이에 설치하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선의 높이는 원칙적으로 5m 이상이나, 전선 아래에 위험 표시를 하는 경우 3.5m까지 낮출 수 있습니다.
4
횡단 보도교 위에 시설하는 경우 케이블을 사용하여 노면상에서 3.5m의 높이에 시설하였다.

오답 함정 분석

횡단보도교 위에 고압 인입선을 시설할 때 케이블을 사용하는 경우 노면상 높이 기준인 3.5m를 준수하고 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
연접인입선은 어떤 경우에만 시설할 수 있나요?
연접인입선은 오직 저압 전기설비에서만 시설이 가능하며, 고압 이상의 전압에서는 시설할 수 없습니다.
Q.
고압 가공인입선의 기본 설치 높이는 얼마인가요?
도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6m 이상, 그 외의 장소에서는 지표상 5m 이상으로 시설하는 것이 원칙입니다.
Q.
고압 인입선으로 사용할 수 있는 전선의 종류는 무엇인가요?
고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용해야 합니다.
전기기사 필기 2017년 3회 83번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프