특수변압기
전기기사 필기 2003년 2회 50번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
부하용량(선로출력) 이고, 전압조정을 로 하려는 선로에 3상 유도전압조정기의 용량은?
선택지 분석
1
6000[kVA]
오답 함정 분석
조정 전압이 아닌 기준 전압을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
2
3000[kVA]
오답 함정 분석
유도전압조정기의 용량 계산식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
3
1500[kVA]
오답 함정 분석
선로 전류 및 조정 전압의 관계를 잘못 해석하여 산출된 오답입니다.
600[kVA]
정답 상세 해설
3상 유도전압조정기의 용량은 조정 전압과 선로 전류를 이용하여 산출하며, 주어진 부하용량을 최대 선간 전압 기준으로 계산할 때 600[kVA]가 됩니다.
•
Step 1: 선로의 최대 전압() 계산
•
Step 2: 선로 전류() 계산
부하용량 이므로,
•
Step 3: 유도전압조정기의 용량() 계산
자주 묻는 질문
Q.
3상 유도전압조정기의 용량은 어떻게 계산하나요?
3상 유도전압조정기의 용량은 로 계산합니다. 여기서 은 조정 전압, 는 선로 전류를 의미합니다.
Q.
부하용량이 주어졌을 때 선로 전류는 어떻게 구하나요?
부하용량 와 선로의 최대 전압 를 이용하여 공식을 통해 산출합니다.