접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2007년 1회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전로의 중성점을 접지하는 목적이 아닌 것은?
선택지 분석
1
고전압 침입 예방
오답 함정 분석
고저압 혼촉 시 고전압이 저압측으로 침입하여 발생하는 위험을 방지하는 것은 중성점 접지의 주요 목적입니다.
2
이상 시 전위상승 억제
오답 함정 분석
1선 지락 사고 등 이상 상태 발생 시 건전상의 대지 전위 상승을 억제하여 기기를 보호하는 것은 접지의 핵심 기능입니다.
3
보호계전장치 등의 확실한 동작의 확보
오답 함정 분석
지락 사고 시 충분한 지락 전류를 흐르게 하여 보호계전기가 사고를 신속하고 확실하게 감지하도록 돕습니다.
부하 전류의 경감으로 전선을 절약
정답 상세 해설
부하 전류의 경감이나 전선 절약은 중성점 접지의 목적이 아니며, 이는 전압의 승압이나 배전 방식의 변경을 통해 얻을 수 있는 효과입니다.
•
Step 1: 중성점 접지는 전로와 대지 사이의 전위를 안정시키고 이상 전압으로부터 설비를 보호하기 위해 시행합니다.
•
Step 2: 주요 목적에는 고저압 혼촉 시 저압측 전위 상승 억제, 지락 사고 시 건전상의 전위 상승 억제, 보호계전기의 확실한 동작 확보 등이 있습니다.
•
Step 3: 전선 절약이나 부하 전류 경감은 전력 전송 효율과 관련된 사항으로, 계통의 안전과 보호를 목적으로 하는 접지와는 직접적인 관련이 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 접지를 하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
지락 사고 시 건전상의 전위가 급격히 상승하여 기기의 절연이 파괴될 수 있으며, 보호계전기가 사고를 감지하지 못해 화재나 감전 사고로 이어질 수 있습니다.
Q.
부하 전류를 줄이려면 어떤 조치가 필요한가요?
동일한 전력을 보낼 때 송전 전압을 높이면(승압) 부하 전류가 줄어들어 전력 손실을 감소시키고 전선 굵기를 줄일 수 있습니다.