접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2010년 2회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기의 고압측 1선 지락전류가 라 할 때 제2종 접지 저항값은 최대 몇 인가?(단, 2초 이내에는 자동적으로 고압전로를 차단하는 장치가 없다고 한다.)
선택지 분석
정답 상세 해설
제2종 접지공사의 접지 저항값은 고압전로를 차단하는 장치의 유무 및 동작 시간에 따라 다르게 산정됩니다.
•
Step 1: 차단 장치 조건 확인
문제에서 '2초 이내에 자동적으로 고압전로를 차단하는 장치가 없다'고 하였으므로, 기본 산출 공식인 을 적용합니다.
•
Step 2: 접지 저항값 계산
1선 지락전류 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 결론
따라서 제2종 접지 저항값은 최대 입니다.
2
오답 함정 분석
1초 초과 2초 이내에 차단하는 장치가 있을 때의 공식(300/Ig)을 잘못 적용한 결과입니다.
3
오답 함정 분석
접지 저항값 산정 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
오답 함정 분석
1초 이내에 차단하는 장치가 있을 때의 공식(600/Ig)을 잘못 적용한 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 접지공사의 접지 저항값을 구하는 공식은 어떻게 되나요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 제2종 접지 저항값은 기본적으로 (단, 는 1선 지락전류)로 계산합니다. 단, 1초 초과 2초 이내에 자동 차단되는 장치가 있으면 , 1초 이내에 자동 차단되는 장치가 있으면 를 적용합니다.
Q.
문제에서 차단 장치가 없다고 했는데, 왜 150을 분자로 사용하나요?
차단 장치가 없거나 동작 시간이 2초를 초과하는 일반적인 경우에는 인체 및 기기 보호를 위해 가장 보수적인 기준인 공식을 적용해야 하기 때문입니다.