Q문제
변전소에 고압용 기계기구를 시가지내에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 지표상 몇 이상의 높이에 시설하여야 하는가? (단, 고압용 기계기구에 부속하는 전선으로는 케이블을 사용한다.)

선택지 분석

1
4

오답 함정 분석

시가지 외의 지역에서 케이블을 사용하지 않는 경우의 기준인 4m와 혼동한 수치입니다.
4.5

정답 상세 해설

시가지 내 고압용 기계기구 시설 시 케이블을 사용하는 경우의 지표상 높이는 4.5m 이상입니다.
Step 1: 시설 장소와 전압 계급을 확인합니다. 문제에서 시가지 내, 고압용 기계기구임을 명시하고 있습니다.
Step 2: 시가지 내 고압 기계기구의 기본 높이 기준을 적용합니다. 일반적인 경우 지표상 5m 이상의 높이에 시설해야 합니다.
Step 3: 케이블 사용에 따른 감경 규정을 적용합니다. 기계기구에 부속하는 전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 기준 높이를 0.5m 감경할 수 있으므로 최종적으로 4.5m 이상이 됩니다.
3
5

오답 함정 분석

시가지 내에서 케이블을 사용하지 않는 일반적인 경우의 기준 높이입니다.
4
5.5

오답 함정 분석

특고압 가공전선의 시가지 높이 기준 등 다른 전압 계급의 규정과 혼동한 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지 외의 지역에서는 높이 기준이 어떻게 되나요?
시가지 외의 지역에서 고압용 기계기구의 지표상 높이는 4m 이상이며, 케이블을 사용하는 경우에는 3.5m 이상으로 시설할 수 있습니다.
Q.
케이블 사용 여부에 따라 높이가 달라지는 이유는 무엇인가요?
케이블은 절연 성능이 우수하고 외장으로 보호되어 있어 사람이 접촉하더라도 사고의 위험이 상대적으로 낮기 때문에 설치 높이 기준을 완화해 주는 것입니다.