중성점접지방식
전기기사 필기 2007년 1회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
소호리액터접지의 합조도가 정()인 경우에는 어느 것과 관련이 있는가?
선택지 분석
1
공진
오답 함정 분석
합조도가 0인 경우를 의미하며, 유도성 리액턴스와 용량성 리액턴스가 일치하여 지락전류가 최소가 되는 상태입니다.
과보상
정답 상세 해설
합조도가 정(+)의 값을 가지는 것은 소호리액터의 유도성 전류가 선로의 용량성 전류보다 큰 과보상 상태를 의미합니다.
•
Step 1: 합조도의 정의를 확인합니다. 합조도(P)는 소호리액터의 탭 전류(IL)와 선로의 대지 정전용량에 의한 지락 전류(Ic)의 차이를 Ic에 대한 비율로 나타낸 것입니다.
•
Step 2: 수식을 통해 부호를 분석합니다. 합조도 P = (IL - Ic) / Ic 식에서 P가 0보다 크다는 것은 분자인 (IL - Ic)가 0보다 크다는 것을 의미합니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. IL > Ic인 상태는 리액터에 의한 보상이 정전용량에 의한 전류를 초과한 것이므로 이를 과보상이라고 합니다.
3
접지저항
오답 함정 분석
합조도는 리액턴스 성분(L, C) 간의 평형 관계를 나타내는 지표이므로 저항 성분과는 무관합니다.
4
아크전압
오답 함정 분석
아크전압은 지락 사고 시 발생하는 전압 현상이며 합조도의 수치적 부호를 결정하는 요소가 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
합조도가 양수(+)라는 것은 무엇을 의미하나요?
소호리액터의 유도성 리액턴스에 의한 전류가 선로의 정전용량에 의한 충전전류보다 커서 과하게 보상되고 있음을 의미합니다.
Q.
왜 실제 계통에서는 과보상으로 운용하나요?
완전 공진(합조도 0) 상태에서는 직렬공진에 의해 이상전압이 크게 발생할 우려가 있으므로 이를 피하기 위해 약간의 과보상 상태를 유지합니다.