피뢰시스템

전기기사 필기 2007년 1회 83번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
피뢰기를 반드시 시설하여야 할 곳은?

선택지 분석

1
전기 수용장소 내의 차단기 2차측

오답 함정 분석

피뢰기는 수용장소의 인입구(1차측)에 시설해야 하며, 차단기 2차측은 법적 의무 시설 장소가 아닙니다.
가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

정답 상세 해설

가공전선로와 지중전선로가 접속되는 지점은 이상전압에 의한 절연 파괴 위험이 높아 피뢰기를 반드시 시설해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준에서 규정하는 피뢰기 의무 설치 장소 4가지를 검토합니다. 해당 장소는 발전소·변전소의 인입구 및 인출구, 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압 및 특고압측, 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳, 특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구입니다.
Step 2: 가공전선과 지중전선은 서지 임피던스가 서로 다르기 때문에 접속점에서 이상전압의 반사 및 투과 현상이 발생하여 전압이 상승하게 됩니다.
Step 3: 따라서 기기 보호와 계통의 안전을 위해 해당 접속점에는 반드시 피뢰기를 설치하여 이상전압을 방전시켜야 합니다.
3
수전용변압기의 2차측

오답 함정 분석

배전용 변압기의 고압측 또는 특고압측에 시설하는 것이 규정이며, 2차측은 의무 설치 대상이 아닙니다.
4
경간이 긴 가공전선로

오답 함정 분석

경간의 길이는 피뢰기 의무 설치 여부를 결정하는 기준이 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기(LA)를 설치하는 근본적인 목적은 무엇인가요?
낙뢰나 개폐 서지와 같은 이상전압이 내습했을 때 이를 대지로 방전시켜 전력설비의 절연을 보호하고, 방전 후의 속류를 차단하기 위해 설치합니다.
Q.
가공전선과 지중전선의 접속점에 왜 피뢰기가 필요한가요?
두 선로의 임피던스 차이로 인해 접속점에서 전압 반사가 일어나 전압이 크게 상승하므로, 케이블 및 기기의 절연을 보호하기 위해 필수적입니다.
Q.
피뢰기 설치가 생략 가능한 경우도 있나요?
가공전선로의 인입구에 근접하여 피뢰기가 이미 설치되어 있거나, 보호 범위 내에 기기가 위치하는 등 특정 조건에서는 생략이 가능할 수 있습니다.
전기기사 필기 2007년 1회 83번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프