다음 중 가연성 분진에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시공할 수 있는 저압 옥내 배선은?

선택지 분석

1
버스덕트공사

오답 함정 분석

버스덕트는 구조적으로 분진의 침입을 완벽히 차단하기 어렵고 내부 사고 시 폭발 매개체가 될 수 있어 가연성 분진 장소에는 부적합합니다.
2
라이팅덕트공사

오답 함정 분석

라이팅덕트는 개방된 구조를 가지고 있어 분진이 퇴적되기 쉽고 점화원이 노출될 우려가 커서 폭발 위험 장소에 사용할 수 없습니다.
3
가요전선관공사

오답 함정 분석

가요전선관은 금속관에 비해 기계적 강도와 밀폐성이 부족하여 가연성 분진이 존재하는 고위험 장소의 주된 배선 방식으로 허용되지 않습니다.
금속관공사

정답 상세 해설

Step 1: 가연성 분진이 존재하는 장소의 특성을 분석합니다. 가연성 분진은 미세한 입자가 공기 중에 부유하다가 전기적 불꽃(아크)이나 과열된 부위와 접촉할 경우 대규모 폭발을 일으킬 위험이 매우 높습니다.
Step 2: 관련 법령 및 기술 기준을 확인합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 가연성 분진이 있는 곳의 저압 옥내 배선은 분진의 침입을 막고 기계적 충격에 견딜 수 있는 금속관 공사 또는 케이블 공사(캡타이어 케이블 제외)로 시공해야 합니다.
Step 3: 금속관 공사의 안전성을 검토합니다. 금속관은 나사 접속을 통해 배관 계통을 완전히 밀폐할 수 있어 외부 분진의 유입을 차단하며, 내부에서 발생한 불꽃이 외부로 전파되는 것을 방지하는 방폭 성능을 기대할 수 있는 가장 적합한 시공 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
가연성 분진 장소에서 케이블 공사도 가능한가요?
네, 가능합니다. 가연성 분진이 있는 장소에서는 금속관 공사와 케이블 공사가 표준적인 시공 방법으로 인정됩니다.
Q.
합성수지관 공사는 왜 정답이 될 수 없나요?
가연성 분진 장소에서는 기계적 강도와 확실한 밀폐가 필수적입니다. 합성수지관은 금속관에 비해 열과 충격에 약하므로 폭발 위험이 큰 장소에서는 제한됩니다.