안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2004년 3회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저압전로에서 그 전로에 지기가 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 자동차단기의 정격감도전류가 100mA인 경우 제3종 접지공사의 접지저항값은 몇 이하로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
50
오답 함정 분석
정격감도전류가 300mA일 때 적용되는 접지저항값입니다.
2
100
오답 함정 분석
차단 장치가 없는 일반적인 제3종 접지공사의 기준 접지저항값입니다.
150
정답 상세 해설
자동차단기의 정격감도전류가 100mA이고 0.5초 이내에 동작하는 경우, 제3종 접지공사의 접지저항값은 150Ω 이하로 해야 합니다.
•
Step 1: 구 전기설비기술기준의 판단기준에 따르면, 저압전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우 접지저항값을 완화할 수 있습니다.
•
Step 2: 완화된 접지저항값은 (여기서 는 정격감도전류[A]) 공식을 따릅니다.
•
Step 3: 정격감도전류가 100mA(0.1A)이므로, 이 됩니다. 따라서 접지저항값은 150Ω 이하로 해야 합니다.
4
200
오답 함정 분석
규정에 존재하지 않는 잘못된 접지저항값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
0.5초 이내에 차단하는 장치가 없을 경우 제3종 접지공사의 접지저항값은 얼마인가요?
일반적인 제3종 접지공사의 접지저항값은 100Ω 이하로 해야 합니다.
Q.
정격감도전류가 30mA인 경우에는 접지저항값이 어떻게 되나요?
정격감도전류가 30mA(0.03A)인 경우, 계산식에 따라 500Ω 이하로 완화됩니다.