배선 및 조명설비

전기기사 필기 2005년 3회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
금속관공사에서 절연 붓싱을 사용하는 가장 주된 목적은?

선택지 분석

1
관의 끝이 터지는 것을 방지

오답 함정 분석

관의 기계적 강도 보강이나 파손 방지는 붓싱의 역할이 아닙니다.
2
관의 단구에서 조영재의 접촉 방지

오답 함정 분석

조영재와의 접촉 방지는 배선 이격 거리 규정에 해당하며 붓싱과는 관련이 없습니다.
3
관내 해충 및 이물질 출입 방지

오답 함정 분석

이물질 침입 방지는 캡(Cap) 종류의 부속품이 담당하는 기능입니다.
관의 단구에서 전선 피복의 손상 방지

정답 상세 해설

금속관의 단구에서 전선 피복의 손상을 방지하는 것이 절연 붓싱의 가장 주된 목적입니다.
Step 1: 금속관을 절단한 끝부분은 날카로운 면(Burr)이 존재하여 전선을 넣거나 뺄 때 피복을 긁어 손상시킬 수 있습니다.
Step 2: 절연 붓싱은 이러한 날카로운 금속 단구를 매끄럽게 감싸주어 전선 피복을 물리적으로 보호합니다.
Step 3: 이를 통해 전선의 절연 성능을 유지하고 누전이나 단락 사고를 미연에 방지합니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연 붓싱을 설치하지 않으면 어떤 문제가 생기나요?
전선 피복이 손상되어 누전이나 합선 사고가 발생할 위험이 매우 높아집니다.
Q.
붓싱은 금속관 양쪽에 모두 설치해야 하나요?
전선이 인입되거나 인출되는 모든 관의 끝부분에는 붓싱을 설치하는 것이 원칙입니다.