Q문제
저압 옥내 배선의 플로어 덕트 공사시 덕트는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?
선택지 분석
1
제 1종
오답 함정 분석
제1종 접지공사는 주로 고압 또는 특고압 전기설비의 외함 등에 적용되는 기준입니다.
2
제 2종
오답 함정 분석
제2종 접지공사는 변압기의 저압측 중성점 접지 등에 적용되는 기준입니다.
제 3종
정답 상세 해설
저압 옥내 배선인 플로어 덕트 공사 시 금속제 덕트에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 플로어 덕트 공사는 바닥에 금속제 덕트를 매입하여 배선하는 방식으로, 사용 전압이 저압인 경우에 해당합니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준에 따르면 저압 옥내 배선의 관, 덕트 및 기타 부속품에는 감전 방지를 위한 접지 공사가 필요합니다.
•
Step 3: 400V 미만의 저압용 기계기구의 외함 및 금속제 덕트에는 제3종 접지공사를 하도록 규정되어 있으므로 정답은 제3종입니다.
4
특별 제 3종
오답 함정 분석
특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함 등에 적용되는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
플로어 덕트 공사에서 접지공사를 반드시 해야 하나요?
금속제 덕트를 사용하는 경우 인체 접촉에 의한 감전 사고를 방지하기 위해 규정에 따른 접지공사를 반드시 시행해야 합니다.
Q.
KEC 개정 이후에도 제3종 접지라는 표현을 사용하나요?
현재 한국전기설비규정(KEC)에서는 종별 접지 구분이 폐지되었으나, 본 문항은 기존 기술기준을 바탕으로 하고 있으므로 제3종 접지로 이해하는 것이 정확합니다.