배전방식

전기기사 필기 2006년 2회 35번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 뱅킹(banking)방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
깜박임 현상이 심하게 나타난다.

오답 함정 분석

저압 뱅킹 방식은 변압기를 병렬로 연결하여 계통의 임피던스를 낮추므로 전압 변동에 의한 깜박임(플리커) 현상이 경감됩니다.
2
저압 간선의 전압강하는 줄어지나 전력손실은 줄일 수 없다.

오답 함정 분석

저압 뱅킹 방식은 전압 강하를 경감시킴과 동시에 전력 손실 또한 효과적으로 줄일 수 있는 방식입니다.
캐스케이딩 현상의 염려가 있다.

정답 상세 해설

저압 뱅킹 방식은 사고 시 고장이 확산되는 캐스케이딩 현상이 발생할 수 있는 특징이 있습니다.
Step 1: 저압 뱅킹 방식은 동일 고압 배전선로에 있는 여러 대의 변압기 2차측을 저압 간선으로 병렬 연결하는 방식입니다.
Step 2: 부하 분담이 균일해지고 전압 강하와 전력 손실이 감소하며 부하 증가에 대한 융통성이 좋다는 장점이 있습니다.
Step 3: 그러나 저압 선로 고장 시 인접한 건전한 변압기까지 차단되는 캐스케이딩 현상이 발생할 우려가 있어 구분 퓨즈 설치 등의 대책이 필요합니다.
4
부하의 증가에 대한 융통성이 없다.

오답 함정 분석

변압기들이 부하를 공유하는 구조이므로 부하 증가에 대한 대응력과 융통성이 매우 우수합니다.

자주 묻는 질문

Q.
캐스케이딩 현상이란 무엇인가요?
저압 선로의 고장으로 인해 건전한 변압기의 보호 장치가 연쇄적으로 동작하여 광범위한 정전이 발생하는 현상을 의미합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 주요 장점은 무엇인가요?
전압 강하 및 전력 손실이 감소하고, 변압기 용량을 절감할 수 있으며, 부하 증가에 대한 융통성이 높습니다.