중성점접지방식

전기기사 필기 2004년 1회 24번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
직접접지방식이 초고압 송전선에 채용되는 이유 중 가장 적당한 것은?

선택지 분석

1
지락고장시 병행 통신선에 유기되는 유도전압이 작기 때문에

오답 함정 분석

직접접지방식은 지락전류가 매우 크기 때문에 인근 통신선에 발생하는 전자유도장해가 다른 접지 방식에 비해 가장 큽니다.
2
지락시의 지락전류가 적으므로

오답 함정 분석

직접접지방식은 중성점을 저항 없이 직접 접지하므로 지락 사고 시 발생하는 지락전류가 가장 큽니다.
계통의 절연을 낮게 할 수 있으므로

정답 상세 해설

직접접지방식은 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 평상시 대지 전압의 1.3배 이하로 억제되는 특징이 있습니다.
Step 1: 지락 시 전위 상승이 낮으므로 변압기 및 선로 기기의 절연 수준을 낮추는 저감 절연(Reduced Insulation)이 가능합니다.
Step 2: 중성점으로 갈수록 절연을 낮게 하는 단절연(Graded Insulation)을 적용할 수 있어 경제성이 확보됩니다.
Step 3: 전압이 매우 높은 초고압 계통에서는 절연 비용이 전체 건설비에서 차지하는 비중이 크므로, 절연 레벨을 낮출 수 있는 직접접지방식이 가장 유리합니다.
4
송전선의 안정도가 높으므로

오답 함정 분석

지락전류가 매우 커서 계통에 큰 충격을 주기 때문에 과도 안정도가 다른 방식에 비해 낮습니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접접지방식에서 단절연이 가능한 이유는 무엇인가요?
지락 사고 시에도 중성점의 전위가 거의 0으로 유지되므로, 중성점에 가까운 권선일수록 절연 강도를 낮게 설계할 수 있기 때문입니다.
Q.
초고압 계통에서 경제성이 강조되는 이유는 무엇인가요?
송전 전압이 높아질수록 절연에 필요한 비용이 급격히 증가하므로, 직접접지방식을 통해 절연 레벨을 낮추는 것이 전체 설비비를 줄이는 데 결정적인 역할을 하기 때문입니다.
Q.
직접접지방식의 가장 큰 단점은 무엇인가요?
지락전류가 매우 커서 통신선에 대한 유도장해가 심하고, 차단기가 대전류를 빈번하게 차단해야 하므로 계통 안정도가 떨어진다는 점입니다.