지중 전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2006년 1회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
고압 지중전선이 지중 약전류 전선 등과 접근하여 이격거리가 몇 이하인 때에는 양 전선 사이에 견고한 내화성의 격벽을 설치하는 경우 이외에는 지중전선을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 그 관이 지중 약전류 전선 등과 직접 접촉되지 않도록 하여야 하는가?

선택지 분석

1
15

오답 함정 분석

15cm는 저압 지중전선과 지중 약전류 전선 사이의 이격거리 기준입니다.
2
20

오답 함정 분석

20cm는 관련 규정에서 고압 지중전선의 이격거리 기준으로 명시되어 있지 않습니다.
3
25

오답 함정 분석

25cm는 관련 규정에서 고압 지중전선의 이격거리 기준으로 명시되어 있지 않습니다.
30

정답 상세 해설

고압 지중전선과 지중 약전류 전선 사이의 이격거리가 30cm 이하인 경우 사고 방지를 위한 보호 시설을 설치해야 합니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 고압 지중전선이 지중 약전류 전선 등과 접근하거나 교차할 때, 상호 간의 이격거리가 30cm 이하인 경우 안전 조치를 취하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 이격거리가 30cm 이하인 상황에서는 두 전선 사이에 견고한 내화성의 격벽을 설치하여 상호 간섭을 차단해야 합니다.
Step 3: 격벽 설치가 곤란한 경우에는 지중전선을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 약전류 전선과 직접 접촉되지 않도록 시설해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 지중전선인 경우에는 이격거리 기준이 어떻게 되나요?
저압 지중전선과 지중 약전류 전선 사이의 이격거리가 15cm 이하인 경우에 동일한 방호 조치를 취해야 합니다.
Q.
특고압 지중전선의 경우에는 기준이 다른가요?
특고압 지중전선과 지중 약전류 전선 사이의 이격거리가 60cm 이하인 경우에 격벽 설치 등의 조치가 필요합니다.
Q.
격벽을 설치하는 주요 목적은 무엇인가요?
지중전선에서 사고가 발생했을 때 발생하는 열이나 불꽃이 인접한 약전류 전선으로 파급되는 것을 방지하기 위함입니다.