기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2018년 1회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 아니 되는 변압기는?

선택지 분석

광산에서 물을 양수하기 위한 양수기용 변압기

정답 상세 해설

특고압을 저압으로 직접 변성하는 것은 원칙적으로 금지되나, 광산용 양수기 변압기는 법령에서 정한 예외 대상에 해당하지 않습니다.
Step 1: 특고압을 저압으로 직접 변성할 경우 변압기 내부 혼촉 시 저압 측에 위험 전압이 가해질 우려가 있어 기술기준에서는 이를 엄격히 제한하고 있습니다.
Step 2: 전기설비기술기준에 따라 직접 변성이 허용되는 예외 경우는 전기로, 시험용 변압기, 발전소·변전소의 소내용 변압기, 교류식 전기철도용 신호회로 등이 있습니다.
Step 3: 광산의 양수기용 변압기는 위와 같은 예외 규정에 포함되지 않으므로 특고압에서 저압으로 직접 변성하는 시설을 할 수 없습니다.
2
전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기

오답 함정 분석

전기로는 대전류 사용을 위해 특고압을 저압으로 직접 변성하는 것이 허용되는 대표적인 예외 항목입니다.
3
교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기

오답 함정 분석

교류식 전기철도용 신호회로는 안정적인 전력 공급을 위해 특고압에서 저압으로의 직접 변성이 허용됩니다.
4
발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기

오답 함정 분석

발전소 및 변전소 등은 관리자가 상주하며 안전 관리가 이루어지는 장소이므로 소내용 변압기의 직접 변성이 허용됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압을 저압으로 직접 변성하는 것을 금지하는 이유는 무엇인가요?
변압기 내부에서 절연 파괴로 인한 혼촉이 발생할 경우, 저압 측 전로에 특고압이 유입되어 인명 사고나 기기 파손의 위험이 매우 크기 때문입니다.
Q.
직접 변성이 허용되는 예외적인 경우는 어떤 것들이 있나요?
전기로, 시험용 변압기, 발전소·변전소의 소내용 변압기, 교류식 전기철도용 신호회로, 전기분해용 변압기 등이 있습니다.