기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2005년 2회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
6600V 고압 옥내배선에 전선으로 연동선을 사용할 때, 그 굵기는 지름 몇 mm 이상의 것을 사용하여야 하는가?

선택지 분석

1
1.6

오답 함정 분석

1.6mm는 저압 옥내배선에서 연동선을 사용할 때 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
2
2.0

오답 함정 분석

2.0mm는 저압 옥내배선의 특정 조건이나 분기 회로에서 사용되는 수치로, 고압 옥내배선 기준에는 미달합니다.
2.6

정답 상세 해설

고압 옥내배선에 연동선을 사용하는 경우 전선의 최소 굵기는 지름 2.6mm 이상이어야 합니다.
Step 1: 전압 범위를 확인합니다. 문제에서 제시된 6600V는 고압(7,000V 이하)에 해당합니다.
Step 2: 고압 옥내배선의 시설 규정을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따라 고압 옥내배선을 애자사용 공사로 시설할 경우, 전선은 연동선 기준 지름 2.6mm 이상의 굵기를 사용하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 결론을 도출합니다. 기계적 강도와 안전성을 확보하기 위한 최소 기준인 2.6mm를 선정합니다.
4
3.2

오답 함정 분석

3.2mm는 가공 전선로나 특정 인입선 시설 시 요구되는 굵기로, 옥내배선 최소 기준인 2.6mm보다 높은 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 옥내배선에서 사용할 수 있는 공사 방법은 무엇인가요?
고압 옥내배선은 애자사용 공사, 케이블 공사, 케이블 트레이 공사에 의해서만 시설할 수 있습니다.
Q.
연동선이 아닌 다른 전선을 사용할 수도 있나요?
네, 연동선과 동등한 세기 및 굵기의 절연전선 등을 사용할 수 있으나, 일반적으로 연동선 지름 2.6mm가 표준 기준이 됩니다.
Q.
저압 옥내배선과 고압 옥내배선의 굵기 기준은 어떻게 다른가요?
저압 옥내배선은 일반적으로 연동선 지름 1.6mm(또는 단면적 2.5mm²) 이상을 사용하며, 고압은 이보다 강화된 2.6mm 이상을 사용해야 합니다.