전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 2회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
설계하중 900kg인 철근콘크리트주의 길이가 16m라 한다. 이 지지물을 안전률을 고려하지 않고 시설하려고 하면, 땅에 묻히는 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
2.0

오답 함정 분석

설계하중이 6.86kN(700kg) 이하이고 길이가 15m 이하인 경우의 매설 깊이 기준을 잘못 적용한 수치입니다.
2
2.3

오답 함정 분석

설계하중과 지지물의 길이에 따른 매설 깊이 기준을 잘못 적용한 수치입니다.
3
2.5

오답 함정 분석

설계하중이 6.86kN(700kg) 이하이고 길이가 15m 초과인 경우의 매설 깊이 기준을 잘못 적용한 수치입니다.
2.8

정답 상세 해설

설계하중이 6.86kN(700kg) 초과 9.8kN(1000kg) 이하이고 길이가 16m인 철근콘크리트주의 매설 깊이는 2.8m 이상이어야 합니다.
Step 1: 지지물의 매설 깊이 규정을 확인합니다. 설계하중이 6.86kN(700kg) 초과 9.8kN(1000kg) 이하인 철근콘크리트주의 경우, 길이가 14m 이상 17m 이하이면 매설 깊이를 2.8m 이상으로 해야 합니다.
Step 2: 문제의 조건을 대입합니다. 설계하중이 900kg이므로 해당 기준에 부합하며, 길이가 16m이므로 매설 깊이는 2.8m 이상이 되어야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
철근콘크리트주의 매설 깊이 기준은 어떻게 되나요?
설계하중이 6.86kN(700kg) 이하인 경우, 길이가 15m 이하면 전장의 1/6 이상, 15m 초과면 2.5m 이상입니다. 설계하중이 6.86kN 초과 9.8kN(1000kg) 이하인 경우, 길이가 14m 이상 17m 이하면 2.8m 이상, 17m 초과 20m 이하면 3.2m 이상으로 매설해야 합니다.
Q.
문제에서 '안전률을 고려하지 않고'라는 조건은 어떤 의미인가요?
지지물의 기초 안전율은 일반적으로 2.0 이상이어야 하지만, 규정된 매설 깊이 기준을 만족하는 경우에는 별도의 안전율 계산을 생략하고 시설할 수 있다는 의미입니다.
전기기사 필기 2004년 2회 98번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프