특고압 가공전선로

전기기사 필기 2011년 3회 96번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
미만의 특고압 가공전선로의 지지물로 B종 철주를 사용하여 경간을 로 하고자 하는 경우, 전선으로 사용되는 경동 연선의 최소 단면적은 몇 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
38

오답 함정 분석

38mm²는 100kV 미만 특고압 가공전선로에서 표준 경간(250m 이하) 내에서 시설할 때 적용되는 최소 굵기입니다.
55

정답 상세 해설

100kV 미만 특고압 가공전선로에서 B종 지지물을 사용하여 경간이 250m를 초과하는 장경간 시설 시, 전선의 굵기는 55mm² 이상이어야 합니다.
Step 1: 전압 및 지지물 종류 확인 - 전압은 100kV 미만이며, 지지물은 B종 철주입니다.
Step 2: 경간 조건 확인 - B종 지지물의 표준 경간은 250m 이하이나, 문제에서 제시된 경간은 300m로 표준 경간을 초과하는 장경간 조건에 해당합니다.
Step 3: 규정 적용 - 전기설비기술기준에 따라 100kV 미만 특고압 가공전선로에서 B종 지지물을 사용하고 경간을 250m 초과 500m 이하로 시설하는 경우, 경동연선의 최소 단면적은 55mm² 이상을 사용하여야 합니다.
3
100

오답 함정 분석

100mm²는 100kV 이상 300kV 미만의 특고압 가공전선로를 장경간으로 시설할 때 적용되는 기준입니다.
4
150

오답 함정 분석

150mm²는 300kV 이상의 초고압 전선로에서 장경간 시설 시 고려되는 굵기 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
B종 지지물의 표준 경간은 얼마인가요?
B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주의 표준 경간은 250m 이하입니다.
Q.
경간이 300m인 경우 왜 전선이 굵어져야 하나요?
경간이 길어지면 전선에 가해지는 장력이 커지므로, 기계적 강도를 확보하여 전선이 단선되는 것을 방지하기 위해 규정에 따라 더 굵은 전선을 사용해야 합니다.