가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2016년 3회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나 사이의 수평이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)
선택지 분석
1
60
오답 함정 분석
60cm는 저압 가공전선(케이블 제외)과 안테나 사이의 이격거리 기준입니다.
80
정답 상세 해설
고압 가공전선과 안테나 사이의 수평 이격거리는 80cm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 가공전선과 안테나 등의 접근 시설 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 고압 가공전선이 케이블이 아닌 경우, 안테나와의 수평 이격거리는 80cm 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 문제의 조건에서 케이블을 사용하지 않는다고 명시하였으므로 기준값인 80cm를 적용합니다.
3
100
오답 함정 분석
100cm는 법령에서 규정하고 있는 고압 가공전선과 안테나 사이의 최소 이격거리가 아닙니다.
4
120
오답 함정 분석
120cm는 고압 기준인 80cm를 초과하는 수치로, 법적 최소 기준보다 큽니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리가 어떻게 되나요?
고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리를 40cm까지 완화하여 시설할 수 있습니다.
Q.
저압 가공전선과 안테나 사이의 이격거리 기준은 무엇인가요?
저압 가공전선의 경우 전선이 케이블이면 30cm, 케이블이 아니면 60cm 이상의 이격거리를 유지해야 합니다.