기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2005년 2회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
건조한 장소로서 전개된 장소에 한하여 고압옥내배선을 할 수 있는 것은?
선택지 분석
애자사용공사
정답 상세 해설
고압 옥내배선은 건조하고 전개된 장소에 한하여 애자사용공사로 시설할 수 있습니다.
•
Step 1: 고압 옥내배선의 가능한 공사 종류를 파악합니다. 전기설비기술기준에 따라 고압 옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사로 시공이 가능합니다.
•
Step 2: 각 공사 방법의 시설 조건을 확인합니다. 케이블공사와 케이블트레이공사는 비교적 장소의 제약이 적으나, 애자사용공사는 반드시 건조한 장소이면서 전개된 장소여야 한다는 조건이 붙습니다.
•
Step 3: 문제에서 제시한 '건조한 장소로서 전개된 장소'라는 조건에 부합하는 것은 애자사용공사임을 알 수 있습니다.
2
합성수지관공사
오답 함정 분석
합성수지관공사는 저압 옥내배선에서 사용되는 방식이며 고압 옥내배선에는 허용되지 않습니다.
3
금속관공사
오답 함정 분석
금속관공사는 저압 옥내배선의 대표적인 시공 방법으로 고압 옥내배선 규정에는 해당하지 않습니다.
4
가요전선관공사
오답 함정 분석
가요전선관공사는 저압 옥내배선 시 굴곡진 부위 등에 사용되며 고압 옥내배선에는 적용할 수 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 옥내배선에서 애자사용공사를 할 때 전선 상호 간의 간격은 얼마인가요?
전선 상호 간의 간격은 8cm 이상으로 유지하여 시설해야 합니다.
Q.
애자사용공사 시 전선과 조영재 사이의 이격거리는 어떻게 되나요?
고압 옥내배선의 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 5cm 이상이어야 합니다.