전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2011년 3회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전선 기타의 가섭선 주위에 , 비중 의 빙설이 부착된 상태에서 을종풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 당, 몇 을 기초로 하여 계산하는가? (단, 다도체를 구성하는 전선이 아니라고 한다.)
선택지 분석
1
333
오답 함정 분석
333 Pa는 다도체를 구성하는 전선의 을종풍압하중(666 Pa의 50%)에 해당하는 수치입니다.
372
정답 상세 해설
을종풍압하중은 빙설이 부착된 상태를 가정하여 갑종풍압하중의 50%를 적용한 값입니다.
•
Step 1: 단일 전선(기타의 가섭선)의 갑종풍압하중 기준값인 745 Pa을 확인합니다.
•
Step 2: 을종풍압하중 적용을 위해 해당 기준값에 0.5를 곱합니다.
•
Step 3: Pa이 산출되며, 법령상 기준인 372 Pa이 정답이 됩니다.
3
588
오답 함정 분석
588 Pa는 원형 철근 콘크리트주 등에 적용되는 갑종풍압하중 수치로 전선로의 하중과는 무관합니다.
4
666
오답 함정 분석
666 Pa는 다도체를 구성하는 전선의 갑종풍압하중 수치이므로 문제의 조건과 일치하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
을종풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 많은 지방에서 전선에 빙설이 부착된 상태를 상정하여 풍압하중을 계산할 때 적용합니다.
Q.
다도체 전선의 경우에는 값이 달라지나요?
네, 다도체 전선의 경우 갑종풍압하중이 666 Pa이므로 을종풍압하중은 그 절반인 333 Pa을 적용합니다.