Q문제
고ㆍ저압 혼촉시의 위험을 방지하기 위하여 혼촉방지판이 있는 변압기를 설치할 때 이 혼촉방지판에는 일반적으로 제 몇 종 접지공사를 하는가?

선택지 분석

1
제1종

오답 함정 분석

제1종 접지공사는 주로 고압 및 특고압 기계기구의 외함이나 피뢰기 등에 적용되는 방식입니다.
제2종

정답 상세 해설

혼촉방지판이 있는 변압기의 혼촉방지판에는 제2종 접지공사를 시행합니다.
Step 1: 변압기 내부에서 고압 권선과 저압 권선이 서로 접촉(혼촉)하면 저압측 전위가 급격히 상승하여 위험해질 수 있습니다.
Step 2: 이를 방지하기 위해 두 권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 설치하며, 이 판은 저압측 전위 상승 억제를 목적으로 합니다.
Step 3: 전기설비기술기준에 따라 변압기의 혼촉에 의한 위험 방지 시설로서 해당 혼촉방지판에는 제2종 접지공사를 적용하도록 규정하고 있습니다.
3
제3종

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 400V 미만의 저압용 기계기구 외함 등에 적용되는 방식입니다.
4
특별제3종

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압용 기계기구 외함 등에 적용되는 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
혼촉방지판의 역할은 무엇인가요?
고압 권선과 저압 권선 사이의 절연 파괴로 인한 혼촉 발생 시, 고전압이 저압측으로 유입되는 것을 차단하여 인명과 설비를 보호하는 역할을 합니다.
Q.
왜 제2종 접지공사를 적용하나요?
변압기의 고압측과 저압측 혼촉 시 저압측의 전위 상승을 억제하기 위한 접지 규정이 제2종 접지공사이기 때문입니다.