접지시스템
전기기사 필기 2005년 2회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
지름 1.6mm 의 연동선으로 시행할 수 있는 접지공사의 종류로 옳은 것은?
선택지 분석
1
제1종 접지공사와 제2종 접지공사
오답 함정 분석
제1종 접지공사는 지름 2.6mm 이상, 제2종 접지공사는 지름 4mm 이상의 연동선을 사용해야 하므로 1.6mm는 부적합합니다.
2
제2종 접지공사와 제3종 접지공사
오답 함정 분석
제2종 접지공사는 최소 지름 4mm 이상의 연동선이 필요하므로 1.6mm 연동선으로는 시설할 수 없습니다.
제3종 접지공사와 특별제3종 접지공사
정답 상세 해설
제3종 및 특별 제3종 접지공사는 지름 1.6mm 이상의 연동선을 사용하여 시설할 수 있습니다.
•
Step 1: 각 접지공사별 연동선의 최소 굵기 규정을 확인합니다. 제1종은 지름 2.6mm 이상, 제2종은 지름 4mm 이상의 굵기가 필요합니다.
•
Step 2: 제3종 접지공사와 특별 제3종 접지공사의 규정을 확인하면 지름 1.6mm 이상의 연동선을 사용하도록 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 따라서 문제에서 제시된 지름 1.6mm의 연동선은 제3종 및 특별 제3종 접지공사의 기준을 충족합니다.
4
제1종 접지공사와 제3종 접지공사
오답 함정 분석
제1종 접지공사는 최소 지름 2.6mm 이상의 연동선을 사용해야 하므로 1.6mm는 기준에 미달합니다.
자주 묻는 질문
Q.
제1종 접지공사에는 어떤 굵기의 전선을 사용해야 하나요?
제1종 접지공사에는 공칭단면적 6제곱밀리미터 이상 또는 지름 2.6mm 이상의 연동선을 사용해야 합니다.
Q.
제3종과 특별 제3종 접지공사의 전선 굵기 기준은 동일한가요?
네, 두 공사 모두 연동선을 사용할 경우 지름 1.6mm 이상의 굵기를 사용하도록 규정되어 있습니다.