Q문제
최대사용전압이 7000V인 회전기의 절연내력시험은 몇 V의 시험전압을 권선과 대지간에 가하여 10분간 견디어야 하는가?
선택지 분석
1
6440
오답 함정 분석
최대사용전압에 0.92배를 곱하여 계산한 잘못된 시험전압입니다.
2
7700
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.1배를 곱하여 계산한 잘못된 시험전압입니다.
3
8750
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.25배를 곱하여 계산한 잘못된 시험전압입니다.
10500
정답 상세 해설
최대사용전압이 7000V 이하인 회전기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배입니다.
•
Step 1: 회전기 및 정류기의 절연내력 시험 기준에 따르면, 최대사용전압이 7000V 이하인 경우 시험전압은 최대사용전압의 1.5배(최저 500V)로 규정되어 있습니다.
•
Step 2: 주어진 최대사용전압은 7000V이므로, 시험전압 = 7000V × 1.5 = 10500V입니다.
•
Step 3: 따라서 10500V의 시험전압을 권선과 대지 간에 가하여 10분간 견디어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
회전기의 절연내력 시험전압 기준은 어떻게 되나요?
최대사용전압이 7000V 이하인 회전기는 최대사용전압의 1.5배(최저 500V), 7000V를 초과하는 회전기는 최대사용전압의 1.25배(최저 10500V)의 시험전압을 가하여 10분간 견디어야 합니다.
Q.
절연내력 시험은 얼마 동안 진행해야 하나요?
절연내력 시험은 규정된 시험전압을 권선과 대지 간에 연속하여 10분간 가하여 견디어야 합니다.