이상전압과 방호

전기기사 필기 2005년 1회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
이상 전압에 대한 방호장치가 아닌 것은?

선택지 분석

병렬콘덴서

정답 상세 해설

병렬콘덴서는 전력계통의 역률 개선을 목적으로 설치하는 조상설비이며, 이상 전압 방호와는 직접적인 관련이 없습니다.
Step 1: 이상 전압 방호장치의 정의를 검토합니다. 이상 전압 방호장치는 낙뢰(외부 이상 전압)나 개폐 서지(내부 이상 전압)로부터 전력 설비의 절연을 보호하기 위해 설치하는 장치입니다.
Step 2: 제시된 장치들의 기능을 분석합니다. 가공지선은 직격뢰로부터 송전선을 보호하고, 피뢰기는 이상 전압을 대지로 방전시키며, 서지흡수기는 기기 내부로 침입하는 가파른 서지 전압을 저감합니다.
Step 3: 병렬콘덴서의 역할을 확인합니다. 병렬콘덴서는 부하와 병렬로 연결되어 지상 무효전력을 보상함으로써 역률을 개선하고 전압 강하를 방지하는 역할을 수행하므로 방호장치에 해당하지 않습니다.
2
가공지선

오답 함정 분석

가공지선은 송전선로 최상단에 배치되어 직격뢰로부터 전력선을 차폐하는 대표적인 외부 이상 전압 방호장치입니다.
3
피뢰기

오답 함정 분석

피뢰기(LA)는 이상 전압 내습 시 이를 대지로 방전하고 속류를 차단하여 변전소 기기를 보호하는 핵심 방호장치입니다.
4
서지흡수기

오답 함정 분석

서지흡수기(SA)는 개폐 서지 등 가파른 파형의 이상 전압으로부터 변압기나 회전기기 등의 절연을 보호하는 장치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
이상 전압의 종류에는 어떤 것들이 있나요?
낙뢰와 같은 외부 이상 전압과 차단기 개폐 시 발생하는 개폐 서지, 지락 사고 등에 의한 내부 이상 전압이 있습니다.
Q.
병렬콘덴서와 직렬콘덴서의 차이는 무엇인가요?
병렬콘덴서는 역률 개선을 목적으로 하며, 직렬콘덴서는 선로의 유도 리액턴스를 보상하여 송전 용량을 증대시키고 안정도를 향상시키는 목적으로 사용됩니다.
전기기사 필기 2005년 1회 39번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프