가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2005년 1회 35번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 가공 송전선에 사용하는 애자련 중 전압부담이 가장 큰 것은?

선택지 분석

전선에 가장 가까운 것

정답 상세 해설

가공 송전선로의 애자련에서 전압 부담은 전선에 가장 가까운 애자가 가장 큽니다.
Step 1: 애자련의 전압 분담 원리를 이해합니다. 애자련은 각 애자의 개별 정전용량뿐만 아니라 대지 정전용량과 선로 정전용량의 복합적인 영향을 받습니다.
Step 2: 정전용량에 따른 전류 흐름을 분석합니다. 대지 정전용량으로 인해 철탑 방향으로 누설 전류가 발생하며, 이로 인해 전선 측으로 갈수록 애자에 흐르는 전류가 많아지게 됩니다.
Step 3: 전압 부담의 분포를 확인합니다. 전선에 가장 가까운 애자에 가장 큰 전압이 걸리며, 반대로 철탑에서 약 1/3 지점에 위치한 애자의 전압 부담이 가장 작게 나타납니다.
2
중앙에 있는 것

오답 함정 분석

중앙에 위치한 애자는 전선 측 애자보다 전압 부담이 작습니다.
3
철탑에 가장 가까운 것

오답 함정 분석

철탑에 가장 가까운 애자는 전선 측 애자 다음으로 전압 부담이 크지만 최대치는 아닙니다.
4
철탑에서 1/3지점의 것

오답 함정 분석

철탑에서 약 1/3 지점에 있는 애자는 전압 부담이 가장 최소가 되는 지점입니다.

자주 묻는 질문

Q.
애자련의 전압 부담이 불균일한 이유는 무엇인가요?
각 애자가 가진 정전용량 외에 철탑(대지)과의 사이에 형성되는 대지 정전용량의 영향으로 인해 전류 분포가 달라지기 때문입니다.
Q.
전압 부담을 균일하게 만드는 방법은 무엇인가요?
초호환(Arcing Ring) 또는 초호각(Arcing Horn)을 설치하여 선로 측의 정전용량을 조절함으로써 전압 분담을 개선할 수 있습니다.
전기기사 필기 2005년 1회 35번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프