전선로(저압)
전기기사 필기 2020년 2회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 수상전선로에 사용되는 전선은?
선택지 분석
1
옥외 비닐 케이블
오답 함정 분석
옥외용 비닐 절연전선이나 일반 케이블은 수중 또는 수상의 가혹한 환경에서 내수성 및 내구성이 부족하여 수상전선로용으로 부적합합니다.
2
600V 비닐절연전선
오답 함정 분석
600V 비닐절연전선(IV)은 주로 일반적인 옥내배선용으로 사용되며, 물에 직접 노출되는 수상전선로에는 사용할 수 없습니다.
3
600V 고무절연전선
오답 함정 분석
고무절연전선은 절연 성능은 있으나, 수상전선로에서 요구하는 기계적 강도와 외피의 내구성을 충족하는 캡타이어 구조가 아닙니다.
클로로프렌 캡타이어 케이블
정답 상세 해설
저압 수상전선로의 전선 선정 기준에 따라 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용해야 합니다.
•
Step 1: 수상전선로의 환경적 특성 이해. 수상전선로는 수면 위나 수중에 시설되므로 전선이 항상 물과 습기에 노출되며 기계적 충격에 견딜 수 있어야 합니다.
•
Step 2: 관련 규정 확인. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 저압 수상전선로에는 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 전선의 특성 파악. 클로로프렌 캡타이어 케이블은 내수성, 내유성, 내마모성이 매우 우수하여 수상 시설물의 전력 공급에 가장 적합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
수상전선로란 무엇을 의미하나요?
수상전선로는 수면 위 또는 수중에 시설하는 전선로를 의미하며, 주로 댐이나 호수 등의 시설물에 전력을 공급하기 위해 설치합니다.
Q.
고압 수상전선로의 경우에는 어떤 전선을 사용해야 하나요?
고압 수상전선로에는 고압용 캡타이어 케이블을 사용해야 하며, 저압보다 높은 절연 성능과 기계적 강도가 요구됩니다.