가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2004년 2회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
온도가 상승했을 때의 이도는 약 몇 정도 되는가? (단, 온도 변화전의 이도를 , 경간을 , 전선의 온도계수를 라 한다.)
선택지 분석
1
오답 함정 분석
이도의 제곱()이 아닌 이도()에 더하여 계산한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
이도의 제곱이 아닌 이도에 더하였으며, 온도계수와 온도 변화량의 제곱을 곱하여 계산한 오답입니다.
정답 상세 해설
온도 상승 시 전선의 이도를 구하는 공식 유도 과정입니다.
•
Step 1: 전선의 실제 길이()와 이도(), 경간()의 관계식은 입니다.
•
Step 2: 온도가 상승했을 때 늘어난 전선의 길이 는 로 근사할 수 있습니다.
•
Step 3: 두 식을 연립하여 변화된 이도 를 구합니다.
•
•
•
•
따라서 정답은 3번입니다.
4
오답 함정 분석
전선의 길이 변화량 식에서 계수를 이 아닌 로 잘못 적용하고, 온도계수를 제곱하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전선의 온도계수란 무엇인가요?
온도 1℃ 상승 시 전선의 길이가 늘어나는 비율을 의미합니다.
Q.
전선의 길이 공식에서 대신 를 사용하는 이유는 무엇인가요?
전선의 실제 길이 은 경간 와 거의 같으므로, 계산의 편의를 위해 로 근사하여 적용하기 때문입니다.