접지설비(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 1회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
특별고압 전로와 비접지식 저압 전로를 결합하는 변압기로서 그 특별고압 권선과 저압 권선간에 금속제의 혼촉방지판이 있고 또한 그 혼촉방지판에 제2종 접지공사를 한 것에 접속하는 저압전선을 옥외에 시설할 때의 시설방법으로 옳지 않은 것은?

선택지 분석

1
저압 전선은 1구내에만 시설할 것

오답 함정 분석

혼촉 사고 시 고전압의 파급 범위를 제한하기 위해 저압 전선을 동일 구내로 한정하는 것은 기술기준에 부합하는 올바른 시설 방법입니다.
2
저압 가공 전선로 또는 저압 옥상 전선로의 전선은 케이블일 것

오답 함정 분석

비접지 저압 전로의 안전성을 확보하기 위해 절연 성능이 우수한 케이블을 사용하도록 규정하고 있으므로 이는 옳은 설명입니다.
3
저압 가공 전선과 케이블이 아닌 특별고압의 가공 전선은 동일 지지물에 시설하지 아니할 것

오답 함정 분석

특별고압 가공 전선과의 혼촉 위험을 방지하기 위해 동일 지지물 시설을 금지하는 것은 안전을 위한 적절한 조치입니다.
저압 전선의 구외에의 연장 범위는 반드시 200m 이하일 것

정답 상세 해설

저압 전선의 구외 연장은 금지되며 반드시 1구내에만 시설해야 합니다.
Step 1: 특별고압과 비접지 저압 전로를 결합하는 변압기에 혼촉방지판을 설치한 경우, 해당 저압 전선은 기술기준에 따라 반드시 1구내에만 시설하여야 합니다.
Step 2: 이는 변압기 내부에서 혼촉 사고가 발생했을 때 고전압이 저압 선로를 타고 구외로 확산되어 인명 및 설비에 피해를 주는 것을 방지하기 위한 필수 안전 규정입니다.
Step 3: 따라서 구외로 전선을 연장하여 시설하는 것 자체가 허용되지 않으므로, 200m 이하로 연장할 수 있다는 설명은 명백한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
혼촉방지판이란 무엇인가요?
변압기의 고압 권선과 저압 권선 사이에 설치하는 금속판으로, 두 권선이 직접 접촉하는 사고 시 고압 전력이 저압 측으로 유입되는 것을 차단하는 역할을 합니다.
Q.
왜 저압 전선을 반드시 1구내에만 시설해야 하나요?
혼촉 사고 발생 시 저압 선로 전체에 위험 전압이 가해질 수 있으므로, 그 위험 범위를 하나의 구내로 한정하여 사고 파급을 최소화하기 위함입니다.
Q.
혼촉방지판에 시행하는 제2종 접지공사의 목적은 무엇인가요?
고압 권선과 저압 권선이 혼촉되었을 때, 접지선을 통해 고압 전류를 대지로 방류하여 저압 측의 전위 상승을 억제하기 위함입니다.
전기기사 필기 2004년 1회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프