전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2012년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공인입선의 높이는 그 아래에 위험표시를 하였을 경우에 지표상 몇 까지로 감할 수 있는가?
선택지 분석
1
2.5
오답 함정 분석
2.5m는 저압 가공인입선이 도로 이외의 장소에서 절연전선 등을 사용할 때 적용되는 최저 높이 기준입니다.
2
3
오답 함정 분석
3m는 저압 가공인입선의 일반적인 완화 기준 높이이며, 고압 가공인입선에는 적용되지 않습니다.
3.5
정답 상세 해설
고압 가공인입선의 지표상 높이는 위험표시를 설치하는 조건하에 3.5m까지 감축할 수 있습니다.
•
Step 1: 고압 가공인입선의 기본 설치 높이를 확인합니다. 일반적으로 고압 가공인입선은 도로 횡단 시 6m, 그 외의 장소에서는 5m 이상의 높이를 유지해야 합니다.
•
Step 2: 높이 완화 규정을 적용합니다. 전선으로 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하고, 전선의 아래에 사람이 쉽게 들어가지 않도록 위험표시를 한 경우에 한하여 높이 완화가 가능합니다.
•
Step 3: 완화된 수치를 결정합니다. 관련 법령에 따라 위험표시가 된 경우 지표상 높이를 3.5m까지 감할 수 있도록 규정하고 있습니다.
4
4
오답 함정 분석
4m는 저압 가공인입선의 일반적인 지표상 높이 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
위험표시를 하지 않았을 때 고압 가공인입선의 일반적인 높이는 얼마인가요?
도로 횡단 등 특수 상황을 제외한 일반적인 장소에서의 고압 가공인입선 지표상 높이는 5m 이상입니다.
Q.
위험표시 외에 높이를 감축하기 위한 다른 조건이 있나요?
전선으로 반드시 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하여야 하며, 위험표시를 통해 안전을 확보해야 합니다.