기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2011년 1회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 고압 옥내배선의 시설로서 알맞은 것은?
선택지 분석
케이블 트레이 공사
정답 상세 해설
고압 옥내배선은 기술기준에 따라 케이블 공사, 케이블 트레이 공사 등으로 시설해야 합니다.
•
Step 1: 고압 옥내배선의 시설 가능 범위를 검토합니다. 현행 규정상 고압 옥내배선은 애자사용공사(전개된 장소), 케이블 공사, 케이블 트레이 공사 등이 허용됩니다.
•
Step 2: 금속관, 합성수지관, 가요전선관 공사는 저압 옥내배선에 한하여 적용되는 방식입니다.
•
Step 3: 따라서 보기 중 고압 옥내배선에 적합한 방식은 케이블 트레이 공사뿐입니다.
2
금속관 공사
오답 함정 분석
금속관 공사는 저압 옥내배선에 사용되는 방식으로 고압에서는 허용되지 않습니다.
3
합성 수지관 공사
오답 함정 분석
합성 수지관 공사는 저압 옥내배선용 시설 방법이며 고압 시설 기준에는 포함되지 않습니다.
4
가요 전선관 공사
오답 함정 분석
가요 전선관 공사는 저압 옥내배선에 적용되는 공사 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 옥내배선에서 애자사용공사가 가능한 경우는 언제인가요?
전개된 장소로서 건조한 장소에 시설하는 경우에 한하여 예외적으로 허용됩니다.
Q.
고압 옥내배선 시 전선은 어떤 것을 사용해야 하나요?
반드시 케이블을 사용해야 하며, 애자사용공사의 경우에만 고압 절연전선 등을 사용할 수 있습니다.