옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우는?

선택지 분석

금속관공사에 의하여 시설하는 경우

정답 상세 해설

금속관공사는 전선을 금속관 내부에 인입하여 시설하는 방식으로, 전선과 관 사이의 절연을 위해 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.
Step 1: 저압 옥내배선에서 나전선은 감전 및 화재 위험으로 인해 원칙적으로 사용이 금지되나, 기술기준에서 정한 특정 공사법에 한해 예외적으로 허용됩니다.
Step 2: 나전선 사용이 허용되는 대표적인 공사 방법으로는 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 그리고 애자사용공사에 의한 전기로용 전선 시설 등이 있습니다.
Step 3: 금속관공사는 나전선 사용이 허용되는 예외 항목에 해당하지 않으며, 관 내부에서의 단락 사고 방지를 위해 절연 성능이 있는 전선을 사용해야 합니다.
2
버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우

오답 함정 분석

버스덕트공사는 구조적으로 도체(나전선)를 절연 지지물로 고정하여 시설하는 방식이므로 나전선 사용이 허용됩니다.
3
라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우

오답 함정 분석

라이팅덕트공사는 덕트 내부에 나전선을 배치하여 조명기구를 이동하며 접속할 수 있는 구조이므로 나전선 사용이 허용됩니다.
4
애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우

오답 함정 분석

전기로용 전선과 같이 열에 의해 전선의 절연물이 부식되거나 타버릴 우려가 있는 경우, 애자사용공사를 통해 나전선을 시설할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 옥내배선에서 나전선을 사용할 수 있는 대표적인 경우는 무엇인가요?
버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 전차선, 그리고 애자사용공사에 의한 전기로·전해조용 전선 등이 대표적입니다.
Q.
금속관공사에서 나전선을 사용하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
금속제 관과 전선 사이의 직접적인 접촉으로 인한 지락 사고나 전선 상호 간의 단락 사고를 방지하기 위해 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.