배선 및 조명설비
전기기사 필기 2017년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
애자사용 공사를 습기가 많은 장소에 시설하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? 단, 사용전압은 440V인 경우이다.
선택지 분석
1
2.0
오답 함정 분석
2.0cm는 애자사용 공사에서 규정된 이격거리 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
2
2.5
오답 함정 분석
2.5cm는 사용전압이 400V 미만이거나, 400V 이상이더라도 건조한 장소인 경우에 적용되는 기준입니다.
4.5
정답 상세 해설
사용전압이 400V를 초과하고 습기가 많은 장소에서 애자사용 공사를 할 경우, 전선과 조영재 사이의 이격거리는 4.5cm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 사용전압과 장소의 환경을 확인합니다. 문제에서 사용전압은 440V(400V 초과 저압)이며, 장소는 습기가 많은 곳으로 주어졌습니다.
•
Step 2: 애자사용 공사의 이격거리 규정을 적용합니다. 400V 초과 저압 옥내배선에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 건조한 장소일 때 2.5cm 이상, 그 외의 장소(습기가 많은 곳 등)일 때는 4.5cm 이상이어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 습기가 많은 장소의 조건에 맞춰 4.5cm 이상을 선택합니다.
4
6.0
오답 함정 분석
6.0cm는 전선과 조영재 사이의 거리가 아니라, 전선 상호 간의 이격거리 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
애자사용 공사에서 전선 상호 간의 이격거리는 얼마인가요?
사용전압에 관계없이 전선 상호 간의 이격거리는 6cm 이상으로 유지해야 합니다.
Q.
400V 이상의 저압에서 장소에 따라 이격거리가 달라지나요?
네, 건조한 장소에서는 2.5cm 이상이지만, 습기가 많은 장소나 점검할 수 없는 장소 등에서는 4.5cm 이상을 유지해야 합니다.