사용전압이 22900V인 특별고압 가공전선이 건조물 등과 접근상태로 시설되는 경우 지지물로 A종 철근콘크리트주를 사용하면 그 경간은 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지식으로 전로에 지기가 생겼을 때에 2초이내에 자동으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어있다고 한다.)

선택지 분석

100

정답 상세 해설

22.9kV 특고압 가공전선이 건조물과 접근상태로 시설될 때, A종 지지물을 사용하는 경우의 경간은 100m 이하로 제한됩니다.
Step 1: 22.9kV 가공전선로의 시설 조건을 확인합니다. 문제에서 중성선 다중접지 방식이며 2초 이내 자동 차단 장치가 있는 22.9kV 선로가 건조물과 접근상태로 시설됨을 명시하고 있습니다.
Step 2: 지지물의 종류에 따른 경간 제한 규정을 적용합니다. 특고압 가공전선로가 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우, A종 철근콘크리트주 또는 A종 철주를 사용하면 경간은 100m 이하로 제한됩니다.
Step 3: 따라서 문제의 조건인 A종 철근콘크리트주를 사용하는 경우, 최대 경간은 100m가 됩니다.
2
150

오답 함정 분석

A종 지지물의 일반적인 표준 경간에 해당하며, 접근상태에서는 100m로 강화됩니다.
3
200

오답 함정 분석

B종 지지물의 일반적인 표준 경간에 해당합니다.
4
250

오답 함정 분석

특고압 가공전선로의 보안공사 규정에서 B종 지지물이나 철탑에 적용되는 수치와 혼동할 수 있으나 본 조건에는 해당하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
22.9kV 다중접지 선로에서 자동 차단 장치 조건이 왜 중요한가요?
지락 사고 시 신속한 차단(2초 이내)이 보장될 때 사고 파급을 최소화할 수 있어, 접근상태에서도 특정 경간 기준을 적용할 수 있는 근거가 됩니다.
Q.
만약 B종 철근콘크리트주를 사용한다면 경간은 어떻게 되나요?
동일한 접근 상태 조건에서 B종 지지물을 사용하는 경우 경간은 150m 이하로 제한됩니다.
Q.
일반적인 상황에서 A종 지지물의 경간은 얼마인가요?
건조물 접근 등의 특수 조건이 없는 일반적인 경우 A종 지지물의 표준 경간은 150m 이하입니다.