전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 1회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
특별고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체를 내포 하는 관과 접근하기 때문에 상호간에 견고한 내화성의 격벽을 시설하였다. 상호간의 이격거리가 몇 m 이하인 경우인가?

선택지 분석

1
0.4

오답 함정 분석

0.4m는 지중전선과 관 사이의 이격거리 규정에서 명시된 기준값이 아닙니다.
2
0.6

오답 함정 분석

0.6m는 특별고압 지중전선과 가연성/유독성이 없는 일반 관 사이의 이격거리 기준입니다.
3
0.8

오답 함정 분석

0.8m는 지중전선과 관 사이의 이격거리 규정에서 명시된 기준값이 아닙니다.
1

정답 상세 해설

특별고압 지중전선과 가연성 또는 유독성 유체를 내포하는 관 사이의 이격거리가 1m 이하인 경우 내화성 격벽을 시설해야 합니다.
Step 1: 특별고압 지중전선과 가연성 또는 유독성 유체를 내포하는 관 사이의 표준 이격거리는 1m 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 2: 만약 현장 여건상 이격거리를 1m 이상 확보하지 못하고 1m 이하로 접근하게 되는 상황이 발생할 수 있습니다.
Step 3: 이 경우 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 시설하여 안전성을 확보해야 한다는 기술기준에 따라 기준 거리는 1m가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
가연성이나 유독성 유체가 아닌 일반 관과의 이격거리는 얼마인가요?
특별고압 지중전선의 경우 일반적인 관(수도관 등)과는 0.6m 이상 이격하여 시설해야 합니다.
Q.
저압이나 고압 지중전선의 경우에도 1m 기준이 적용되나요?
아니요, 저압 및 고압 지중전선이 가연성/유독성 관과 접근할 때는 이격거리가 0.3m 이하인 경우에 격벽을 시설합니다.
Q.
내화성 격벽을 설치하면 이격거리를 무시해도 되나요?
이격거리가 규정된 1m 이하가 될 때 내화성 격벽을 설치함으로써 안전성을 보완하는 것이며, 격벽 설치 자체가 이격거리 기준을 완전히 없애는 것은 아닙니다.