고압 인입선을 다음과 같이 시설하였다. 시설기준에 맞지 않는 것은?

선택지 분석

1
고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 3.5m의 높이에 설치하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선은 도로를 횡단하지 않고 위험 표시를 하는 경우 지표상 3.5m까지 높이를 감할 수 있으므로 적합한 시설입니다.
1.5m 떨어진 다른 수용가에 고압 연접인입선을 시설하였다.

정답 상세 해설

고압 연접인입선의 시설 금지 원칙을 확인합니다. 전기설비기술기준에 따르면 연접인입선은 저압 전선로에서만 시설할 수 있으며, 고압 및 특고압 전선로에서는 시설이 엄격히 금지됩니다.
연접인입선의 정의를 검토합니다. 연접인입선은 한 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 전선을 의미합니다.
결론적으로 고압 전압 등급에서 연접인입선을 시설한 것은 기술기준 위반에 해당하므로 정답입니다.
3
횡단 보도교 위에 시설하는 경우 케이블을 사용하여 노면상에서 3.5m의 높이에 시설하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선을 횡단보도교 위에 시설할 때 케이블을 사용하는 경우 노면상 높이 3.5m 이상이면 기준에 부합합니다.
4
전선은 5mm 경동선과 동등한 세기의 고압 절연전선을 사용하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선은 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 하므로 규정에 맞는 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
연접인입선은 고압에서도 시설이 가능한가요?
아니요, 불가능합니다. 연접인입선은 오직 저압 전선로에서만 허용되며 고압 이상의 전압에서는 시설할 수 없습니다.
Q.
고압 가공인입선의 지표상 높이 기준은 어떻게 되나요?
기본적으로 도로 횡단 시 5m 이상이어야 합니다. 다만, 철도 횡단 시 6.5m, 횡단보도교 위 3.5m(케이블 시) 등의 세부 기준이 적용됩니다.
Q.
고압 인입선에 사용할 수 있는 전선의 종류는 무엇인가요?
지름 5mm 이상의 경동선과 동등한 세기를 가진 절연전선 또는 케이블을 사용해야 합니다.