가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2004년 1회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공송전선로를 가선할 때에는 하중조건과 온도조건을 고려하여 적당한 이도(dip)를 주도록 하여야 한다. 다음 중 이도에 대한 설명으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
이도가 작으면 전선이 좌우로 크게 흔들려서 다른 상의 전선에 접촉하여 위험하게 된다.

오답 함정 분석

이도가 작으면 전선이 팽팽해져 흔들림은 줄어들지만, 전선의 장력이 커져 단선의 위험이 발생합니다. 전선이 크게 흔들려 접촉 사고가 발생하는 것은 이도가 너무 클 때의 특징입니다.
2
전선을 가선할 때 전선을 팽팽하게 가선하는 것을 이도를 크게 준다고 한다.

오답 함정 분석

전선을 팽팽하게 가선하는 것은 이도를 작게 설계하는 것을 의미합니다. 이도와 장력은 서로 반비례 관계에 있습니다.
3
이도를 작게 하면 이에 비례하여 전선의 장력이 증가되며, 너무 작으면 전선 상호간이 꼬이게 된다.

오답 함정 분석

이도를 작게 하면 장력이 증가하는 것은 맞으나, 전선 상호간이 꼬이거나 접촉하는 현상은 주로 이도가 너무 커서 전선이 처질 때 발생합니다.
이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.

정답 상세 해설

이도(Dip)의 정의와 지지물 높이의 상관관계를 분석합니다. 이도는 전선의 지지점을 연결하는 수평선으로부터 전선의 가장 낮은 부분까지의 수직 거리를 의미합니다.
Step 1: 지지물 높이 결정 요소를 확인합니다. 가공전선로의 지지물 높이는 '전선의 지상고(지표면과의 안전 거리) + 이도'의 합으로 결정됩니다.
Step 2: 이도 변화에 따른 영향을 도출합니다. 동일한 지상고를 유지해야 할 때, 이도가 커지면 전선이 아래로 더 많이 처지게 되므로 이를 보상하기 위해 지지물의 높이를 더 높게 설계해야 합니다.
Step 3: 결론적으로 이도의 크기는 지지물의 설계 높이를 결정하는 핵심적인 물리적 요인이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
이도를 너무 작게 설계하면 어떤 문제가 발생하나요?
이도를 너무 작게 하면 전선의 장력이 급격히 증가하여 전선이 끊어질 위험(단선)이 커지며, 지지물에 가해지는 수평 하중이 증가하여 설비 전체의 기계적 안전성이 저하됩니다.
Q.
이도와 온도는 어떤 관계가 있나요?
주변 온도가 상승하면 전선이 열팽창하여 길이가 늘어나므로 이도가 커지게 됩니다. 반대로 온도가 낮아지면 전선이 수축하여 이도가 작아지고 장력은 증가합니다.
Q.
이도를 계산하는 기본 공식은 무엇인가요?
이도(D)는 보통 로 계산합니다. 여기서 W는 전선의 단위 길이당 하중, S는 경간(지지물 사이의 거리), T는 전선의 수평 장력을 의미합니다.