Q문제
1일의 평균 사용유량이 인 수력지점에 조정지를 설치하여 첨두부하시 5시간, 최대 의 물을 사용하려고 한다. 이에 필요한 조정지의 유효 저수량은 몇 인가?
선택지 분석
1
9000
오답 함정 분석
시간을 초 단위로 환산할 때 3600을 곱하지 않고 60만 곱하여 분 단위로 잘못 계산한 결과입니다.
540000
정답 상세 해설
조정지의 유효 저수량은 첨두부하 시 추가로 필요한 유량을 해당 시간 동안 공급할 수 있는 체적입니다.
•
Step 1: 첨두부하 시 추가로 필요한 유량 계산
최대 사용 유량()에서 평균 사용 유량()을 뺀 값입니다.
추가 필요 유량 =
•
Step 2: 첨두부하 지속 시간을 초 단위로 변환
첨두부하 지속 시간은 5시간이므로 이를 초 단위로 환산합니다.
•
Step 3: 유효 저수량 계산
추가 필요 유량에 지속 시간을 곱하여 총 유효 저수량을 구합니다.
유효 저수량 =
3
648000
오답 함정 분석
평균 유량이나 최대 유량의 차이를 잘못 계산하여 도출된 오답입니다.
4
900000
오답 함정 분석
추가 필요 유량을 50m³/s로 잘못 산정하여 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
조정지의 역할은 무엇인가요?
조정지는 하천의 자연 유량이 적을 때나 전력 수요가 급증하는 첨두부하 시에 필요한 물을 일시적으로 저장하여 공급하는 역할을 합니다.
Q.
유효 저수량을 구할 때 왜 3600을 곱하게 되나요?
유량의 단위가 초당 세제곱미터()로 주어졌기 때문에, 시간 단위로 주어진 첨두부하 지속 시간을 초 단위로 맞추기 위해 1시간인 3600초를 곱해야 합니다.