접지설비(고압·특고압)

전기기사 필기 2016년 1회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고·저압 혼촉에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?(관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

1
제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 각 변압기의 시설 장소마다 시행하는 것이 원칙이므로 이는 옳은 설명입니다.
토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 까지 떼어 놓을 수 있다.

정답 상세 해설

제2종 접지공사에서 접지극의 이격 거리는 최대 200m까지 가능하므로 100m라고 설명한 선지는 틀린 내용입니다.
Step 1: 제2종 접지공사의 접지극 시설 규정을 검토합니다.
Step 2: 토지의 상황으로 인해 접지 저항값을 얻기 어려운 경우 가공 접지선을 사용하여 접지극을 떼어 놓을 수 있는 최대 거리는 200m입니다.
Step 3: 문제에서 제시한 100m는 법적 허용 범위인 200m와 일치하지 않으므로 오답으로 판정합니다.
3
가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우, 각 변압기를 중심으로 지름 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.

오답 함정 분석

가공 공동지선을 설치하는 경우 각 변압기를 중심으로 지름 400m 이내의 지역에 접지하는 것이 규정에 부합합니다.
4
저압 전로의 사용전압이 이하인 경우, 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.

오답 함정 분석

사용전압 300V 이하에서 중성점 접지가 곤란할 때 저압측 1단자에 접지할 수 있다는 규정은 사실입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2종 접지공사의 목적은 무엇인가요?
고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때, 저압측의 전위 상승을 억제하여 인체나 설비를 보호하기 위해 시행합니다.
Q.
접지극을 멀리 떼어 놓아야 하는 이유는 무엇인가요?
변압기 설치 장소 근처에서 규정된 접지 저항값을 얻기 어려운 경우, 저항값이 낮은 지점을 찾아 접지극을 설치하기 위함입니다.
전기기사 필기 2016년 1회 98번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프