차단기

전기기사 필기 2003년 1회 28번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전력회로에 사용되는 차단기의 차단용량을 결정할 때 이용되는 것은?

선택지 분석

예상 최대 단락전류

정답 상세 해설

차단기의 차단용량은 전력 계통에서 사고가 발생했을 때 흐르는 최대 단락전류를 기준으로 산정합니다.
Step 1: 차단용량(Ps)의 계산 공식을 확인합니다. 공식은 Ps = √3 × Vn × Is 입니다.
Step 2: 여기서 Vn은 차단기의 정격전압을 의미하며, Is는 사고 시 발생하는 단락전류를 의미합니다.
Step 3: 차단기는 사고 전류를 안전하게 차단하여 계통을 보호해야 하므로, 발생 가능한 가장 큰 전류인 예상 최대 단락전류를 기준으로 용량을 결정합니다.
2
회로에 접속되는 전부하 전류

오답 함정 분석

전부하 전류는 정상 운전 시의 전류로, 사고 차단 능력을 결정하는 기준이 아닙니다.
3
계통의 최고전압

오답 함정 분석

계통 전압은 정격전압 결정 요소이나, 용량 결정의 직접적인 기준은 단락전류입니다.
4
회로를 구성하는 전선의 최대 허용전류

오답 함정 분석

허용전류는 전선의 굵기를 선정하는 기준이며 차단기의 차단 용량과는 무관합니다.

자주 묻는 질문

Q.
차단용량을 결정할 때 왜 부하전류를 고려하지 않나요?
차단기는 사고 시의 거대한 전류를 끊어내는 것이 주 목적이므로, 정상 상태의 부하전류보다 훨씬 큰 단락전류를 기준으로 설계해야 안전합니다.
Q.
단락전류는 어떻게 계산하나요?
일반적으로 퍼센트 임피던스(%Z)법을 사용하여 Is = (100 / %Z) × In 공식을 통해 계산합니다.