전선로(저압)

전기기사 필기 2022년 2회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 통신상의 장해를 주지 않도록 기설약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다. 이때 통신상의 장해가 발생하는 원인으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
충전전류 또는 표피작용

오답 함정 분석

충전전류는 대지 정전용량에 의한 현상이며, 표피작용은 전류가 도체 표면으로 흐르는 현상으로 통신 장해의 직접적인 법적 원인이 아닙니다.
2
충전전류 또는 유도작용

오답 함정 분석

유도작용은 원인에 해당하나, 충전전류는 기술기준에서 명시하는 통신 장해의 직접적인 원인 규정에 포함되지 않습니다.
3
누설전류 또는 표피작용

오답 함정 분석

누설전류는 원인에 해당하나, 표피작용은 고주파 전류 특성과 관련된 현상으로 통신 장해의 직접적인 원인으로 보지 않습니다.
누설전류 또는 유도작용

정답 상세 해설

지중전선로가 약전류전선로에 주는 통신상 장해의 원인은 누설전류와 유도작용입니다.
Step 1. 전기설비기술기준에 따라 지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 통신상 장해를 주지 않도록 시설해야 합니다.
Step 2. 통신 장해를 유발하는 주요 물리적 요인은 전로의 절연 불량으로 인한 누설전류와 전자기적 결합에 의한 유도작용으로 규정되어 있습니다.
Step 3. 따라서 이러한 장해를 방지하기 위해 충분한 이격거리를 확보하거나 내화성 격벽을 설치하는 등의 조치가 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중전선로와 약전류전선로 사이의 최소 이격거리는 얼마인가요?
저압 또는 고압 지중전선로와 약전류전선로 사이의 이격거리는 0.1m(10cm) 이상이어야 합니다. 만약 이 거리를 확보할 수 없다면 견고한 내화성 격벽을 설치해야 합니다.
Q.
유도작용에 의한 장해는 구체적으로 무엇을 의미하나요?
전력선에 흐르는 전류에 의해 형성된 자기장이 인근 통신선에 전압을 유도하여 잡음을 발생시키거나 통신 품질을 저하시키는 현상을 의미합니다.