안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2008년 1회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
어느 공장에서 440[V] 전동기 배선을 사람이 닿을 우려가 있는 곳에 금속관으로 시공하고자 한다. 이 금속관을 접지할 때 그 저항값은 몇 [Ω] 이하로 하여야 하는가?
선택지 분석
10Ω
정답 상세 해설
440[V] 전동기 배선의 금속관 접지저항은 특별 제3종 접지공사 기준에 따라 10[Ω] 이하로 유지해야 합니다.
•
Step 1: 사용 전압에 따른 접지 종별을 구분합니다. 400[V] 이상의 저압 기계기구 외함 및 금속관은 특별 제3종 접지공사 대상입니다.
•
Step 2: 해당 접지 공사의 규정 저항값을 확인합니다. 특별 제3종 접지공사의 접지저항은 10[Ω] 이하입니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 전압이 440[V]이므로 10[Ω] 이하가 정답이 됩니다.
2
30Ω
오답 함정 분석
30[Ω]은 전기설비기술기준에서 규정하는 일반적인 접지공사 종별 기준값이 아닙니다.
3
50Ω
오답 함정 분석
50[Ω]은 특별 제3종 접지공사의 법적 기준치인 10[Ω]을 초과하므로 오답입니다.
4
100Ω
오답 함정 분석
100[Ω]은 400[V] 미만의 저압 기계기구에 적용되는 제3종 접지공사의 기준값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
440[V]가 아닌 220[V]라면 접지저항은 얼마인가요?
400[V] 미만인 220[V]의 경우에는 제3종 접지공사를 적용하여 100[Ω] 이하로 시공합니다.
Q.
특별 제3종 접지공사를 반드시 해야 하나요?
400[V] 이상의 저압용 기계기구에는 원칙적으로 특별 제3종 접지공사를 시행해야 하며, 접지저항은 10[Ω] 이하를 유지해야 합니다.