전기저장장치
전기기사 필기 2022년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 분산형 전원설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)
선택지 분석
1
150
오답 함정 분석
주택의 옥내전로 대지전압 제한 기준과 무관한 수치입니다.
2
300
오답 함정 분석
예외 조건이 없는 일반적인 주택의 옥내 직류전로 대지전압 제한값입니다. 문제에서는 예외 조건을 모두 만족했으므로 오답입니다.
3
400
오답 함정 분석
주택의 옥내전로 대지전압 제한 기준과 무관한 수치입니다.
600
정답 상세 해설
주택의 옥내전로의 대지전압은 원칙적으로 직류 300V 이하로 제한되나, 특정 안전 조건을 만족하면 직류 600V까지 적용할 수 있습니다.
•
Step 1. 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 2. 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설해야 합니다.
•
Step 3. 문제의 조건은 위 두 가지 예외 조건을 모두 만족하므로, 대지전압은 직류 600V까지 적용 가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
주택의 옥내 직류전로 대지전압은 항상 600V까지 가능한가요?
아닙니다. 원칙적으로는 직류 300V 이하로 제한됩니다. 지락 차단 장치와 케이블 배선 및 방호장치 시설이라는 특정 조건을 모두 만족할 때만 600V까지 허용됩니다.
Q.
교류의 경우 주택 옥내전로 대지전압 제한은 어떻게 되나요?
주택의 옥내전로의 대지전압은 교류의 경우 300V 이하로 시설해야 합니다.