풍력발전설비

전기기사 필기 2022년 2회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 분산형 전원설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것

오답 함정 분석

피뢰설비의 독립적 기능 유지 원칙은 기술기준의 기본 사항으로, 이를 예외 사항으로 오인하게 유도합니다.
2
풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것

오답 함정 분석

내부 설비의 뇌유도과전압 보호 대책이 선택 사항인 것처럼 착각하게 만듭니다.
3
풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것

오답 함정 분석

인하도선의 시설 형태(직선 시설)나 재질 기준을 완화된 기준으로 제시하여 혼동을 줍니다.
수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

정답 상세 해설

수뢰부는 풍력터빈의 중앙이 아닌 블레이드 선단 부분 등 뇌격 가능성이 높은 곳에 배치해야 합니다.
Step 1. 한국전기설비규정(KEC) 541.2에 따르면 풍력터빈의 피뢰설비 중 수뢰부는 블레이드 선단 부분 또는 뇌격이 발생하기 쉬운 부분에 배치하도록 규정하고 있습니다.
Step 2. 이는 뇌격이 집중되는 부위에 수뢰부를 위치시켜 터빈 본체와 내부 설비를 효과적으로 보호하기 위함입니다.
Step 3. 따라서 수뢰부를 중앙부분에 배치한다는 설명은 기술기준에 어긋납니다.

자주 묻는 질문

Q.
풍력터빈 수뢰부의 올바른 설치 위치는 어디인가요?
블레이드 선단(끝부분)이나 뇌격이 발생하기 쉬운 부분에 배치하여 뇌격을 직접 유도해야 합니다.
Q.
인하도선을 가능한 직선으로 시설해야 하는 이유는 무엇인가요?
뇌격전류의 급격한 변화에 따른 임피던스를 최소화하여 방전 효율을 높이고 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
내부 계측 센서 케이블에 차폐케이블을 사용하는 목적은 무엇인가요?
뇌격 시 발생하는 강력한 전자기 유도로 인한 과전압으로부터 정밀 센서와 제어 회로를 보호하기 위함입니다.