전기저장장치
전기기사 필기 2022년 1회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 분산형 전원설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에 대한 설명이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? 전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 ( ㉠ )m 이상 이격하여야 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 미화 및 유사한 장소로부터는 ( ㉡ )m 이상 이격하여야 한다.
선택지 분석
1
㉠ 3, ㉡ 1
오답 함정 분석
주변 시설과의 이격거리와 출입구 등과의 이격거리 수치를 서로 바꾸어 적용한 오답입니다.
2
㉠ 2, ㉡ 1.5
오답 함정 분석
KEC에서 규정하는 전기저장장치의 법적 이격거리 기준인 1.5m와 3m에 해당하지 않는 수치입니다.
3
㉠ 1, ㉡ 2
오답 함정 분석
전기저장장치 시설 시 요구되는 최소 이격거리 기준보다 짧게 설정되어 안전 규정에 어긋나는 오답입니다.
㉠ 1.5, ㉡ 3
정답 상세 해설
전기저장장치 전용건물 시설 시 주변 시설과는 1.5m 이상, 출입구 및 피난계단과는 3m 이상 이격해야 합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 512.1.2에 따르면 전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 1.5m 이상 이격하여 시설하여야 합니다.
•
Step 2: 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 화재 시 인명 대피와 직결되는 장소로부터는 3m 이상 이격하여 시설하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 따라서 괄호 ㉠에는 1.5, ㉡에는 3이 들어가는 것이 법적 기준에 부합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
이격거리 기준을 반드시 지켜야 하나요?
네, 화재 발생 시 주변 시설로의 연소 확대 방지와 인명 대피 공간 확보를 위해 반드시 준수해야 하는 법적 기준입니다.
Q.
방화벽을 설치하면 이격거리를 줄일 수 있나요?
KEC 규정에 따라 적절한 성능을 갖춘 방화벽을 설치하는 경우 이격거리 기준을 완화하여 적용받을 수 있습니다.